Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR621] Richiesta esempio di programmazione per valvola

Post Reply
user5305
Posts: 9
Joined: 28/03/2013, 12:21

[ATR621] Richiesta esempio di programmazione per valvola

Post by user5305 »

salve, è possibile avere un esempio di programmazione per ATR621?
ESEMPIO: imposto temperatura, al momento che la temperatura è stata raggiunta parte il tempo di lavorazione, mantenendo la temperatura per tutto il tempo della ricetta impostata.
Il programmatore deve aprire e chiudere per il mantenimento della temperatura una valvola modulante che livella il vapore.
grazie Marco
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: richiesta esempio di programmazione ATR621

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
Se la valvola modulante è una 3 vie, prima di tutto deve impostare:
1[c.out] "c.ual"
Poi:
2[Sen] "tipo di sensore utilizzato"
11[Tune] "AUTO"
43[ual.T.] "tempo di ciclo della valvola, indicato dal produttore".

Per quanto riguarda il ciclo, veda il paragrafo 6.1 e successivi.
Le consiglio di creare un ciclo così composto:
Step1: 01-t "00.01" e 01-S "temperatura da raggiungere"
Step2: 02-t "tempo di mantenimento" e 02-S "temperatura da mantenere"
Step3: 03-t "END".

Nel primo step la valvola raggiunge la temperatura impostata in 1 minuto, se questo tempo non basta, il regolatore attenderà il tempo che serve (visualizza "wait".
Nel secondo step viene mantenuta la temperatura per il tempo impostato.
Il terzo step è la fine del ciclo, la valvola si chiude e il regolatore va in STOP.
Post Reply