Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR243] Discesa-salita attuattore da potenziometro

Post Reply
user5375
Posts: 5
Joined: 04/04/2013, 14:30

[ATR243] Discesa-salita attuattore da potenziometro

Post by user5375 »

Salve,
ho un atr243-20abc, tramite l'ingresso con un potenziometro devo comandare la salita-discesa di un attuatore. La corsa dell' attuatore deve essere dentro i due set max e min (setpoint-AL1) che comandano le due uscite Q1 e Q2(salita-discesa).
come devo impostare lo strumento affinché esegua questa operazione e se possibile, che l'uscita Q1 e Q2 non si accendono insieme in nessuna fase sia di salita che di discesa.
Esempio: fase1 salita attuatore-uscita Q1.
Fase2 arrivo al SP spegnimento uscita Q1 accensione Q2 inizio discesa
Fase3 discesa arrivo all'allarme1 spegnimento Q2 accensione Q1 inizio salita
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Discesa-salita attuattore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
può dirmi il valore del potenziometro e un esempio di valori di setpoint e allarme? Così mi è più facile dare un esempio di configurazione.
user5375
Posts: 5
Joined: 04/04/2013, 14:30

Re: Discesa-salita attuattore

Post by user5375 »

Il potenziometro è un10Kohm. Ho impostato POT.2 in ingresso.
Vedo visualizzato nello strumento un valore di che va da 0 a 75. IL valore di setpoint è di 60 e l'allarme di 10. Sotto a 10 mi inverte e mi fa salire fino a 60 che poi inverte al setpoint. (posso anche invertire l'allarme con il setpoint, mi è lo stesso).
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Discesa-salita attuattore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Con
impostazioni di fabbrica, tranne quelle relative all'ingresso potenziometro, impostando:
[c.HY] : 50
[A.HY] : 50

setpoint : 60
allarme : 10

Il relè Q1 è attivo fino a 60 poi si disattiva, si attiva Q2. Si scende e Q2 resta attivo fino a 10 poi si disattiva, si attiva Q1 che fa risalire (e ricomincia il ciclo).
user5375
Posts: 5
Joined: 04/04/2013, 14:30

Re: Discesa-salita attuattore

Post by user5375 »

Però con le impostazioni di fabbrica e sens =Pot2, c.HY=50, A1.HY=50 setpoint=60
io l'allarme A1 è disabilitato e non posso impostare l'allarme a 10. E cosi vedo solo accendersi Q1. Inoltre se l'operatore deve cambiare i valori di max e min non può entrare in programmazione e cambiare l'isteresi.
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Discesa-salita attuattore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Ha ragione scusi, deve abilitare l'allarme come assoluto...
Per il problema dell'isteresi purtroppo non ci sono soluzioni in quanto le due uscite sono indipendenti tra loro.
user5375
Posts: 5
Joined: 04/04/2013, 14:30

Re: Discesa-salita attuattore

Post by user5375 »

grazie mille delle risposte
Post Reply