Buongiorno
stiamo verificando la resistenza della Vs sonda in oggetto a 100°C.
Il valore di resistenza trovato settando il multimetro per il metodo a 4 fili è di 138,5 ohm.
Nel Vs datasheet di tale sonda è specificato che la sonda ha una resistenza di 100 ohm a 0°C con coefficiente di variazione lineare di 0,00385 ohm per °C.
Come mai questa incongruenza?
Saluti
S.B.
[2000.00.046] Caratterisitche sonda PT100
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Vs sonda PT100 cod. 2000.00.046
Salve,
la sonda è una PT100 classe B con Beta 385 quindi 0.385 Ohm/°C. E' corretto quindi che a 100°C misuri 138.5 Ohm.