Per esigenze del cliente ho dovuto installare un temporizzatore che ritardi la partenza del mio forno di un tempo impostabile. Ho montato un temporizzatore multiscala normalissimo e ho utilizzato gli ingressi 9-OV e 11-IN1 dellATR 620 in modo che, quando il temporizzare mi chiude il contatto di consenso start, il termoregolatore parti per realizzare il ciclo scelto. Ho modificato il parametro 17 inserendo il codice 1000 ma non funziona. Il termoregolatore va per conto suo infatti parte subito in RUN non attendendo il contatto del temporizzatore.
Che parametro devo modificare???
E' urgente x' ho il cliente fermo!!!!
Il forno funziona a batterie elettriche e va ad una temp. max di 200°C.
[ATR620-22ABC] Partenza ritardata del ciclo
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620-22 ABC
Deve collegare il contatto pulito del temporizzatore ai contatti 9 - 11.
Impostando solo P-17 a "1003" il regolatore fa partire (quando il contatto è chiuso) l'ultimo ciclo eseguito. Se invece imposta "10x0" mettendo al posto della "x" il numero del ciclo, il regolatore farà partire quel ciclo (esempio: con "1050" il regolatore farà partire il ciclo 5).
Il P-18 deve rimanere tutto a "0000". Deve ovviamente impostare questi parametri mentre il regolatore è in STOP.
Impostando solo P-17 a "1003" il regolatore fa partire (quando il contatto è chiuso) l'ultimo ciclo eseguito. Se invece imposta "10x0" mettendo al posto della "x" il numero del ciclo, il regolatore farà partire quel ciclo (esempio: con "1050" il regolatore farà partire il ciclo 5).
Il P-18 deve rimanere tutto a "0000". Deve ovviamente impostare questi parametri mentre il regolatore è in STOP.