Problemi FUORI LINEA con ATR313-PL300

Post by user1168 »

Buongiorno,
nella nostra azienda abbiamo un forno a gas equipaggiato con ATR313-PL300.
Il terminale da il segnale di "PL300 n.1 non in linea". Il LED verde che segnala l'accensione e' attivo, mentre sono spenti tutti gli altri. Abbiamo riverificato tutte le connessioni alle morsettiere e sembrano essere ok, l'alimentazione in ingresso arriva regolarmente. Sul video del terminale e' attiva la spia corrispondente ad AUX2, mentre le altre sono inattive. Sul display i valori di temperatura e pressione danno il valore 0.
Quale puo' essere il problema?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Problemi con ATR313-PL300

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se il pannello ATR313 segnale "PL300 FUORI LINEA" significa che non c'è comunicazione tra il plc e il pannello. Provi a verificare se il led di comunicazione del PL300 lampeggia oppure è sempre spento, inoltre verifichi il contatore "pacchetti seriali persi ATR313" nel menù "visualizza timer"; se quest'ultimo ha un valore molto alto (50-100) vuol dire che la comunicazione PL300-ATR31 non avviene correttamente.
user1168
Posts: 3
Joined: 01/06/2011, 13:12

Re: Problemi con ATR313-PL300

Post by user1168 »

Il menu' "visualizza timer" non ha il contatore per i pacchetti seriali, forse perche' e' un po' vecchio (il forno e' del 2002 ed il programma e' Alfa 1.28). Ad ogni modo confermo che il led giallo che indica la comunicazione e' inattivo. Quando ha cominciato a dare problemi di collegamento si accendeva ad intermittenza per poi spegnersi del tutto.
In che modo e' possibile ristabilire la comunicazione? Pensa che ci sia un guasto all'interno del PLC?
Nota: quando si accende il quadro nel PL si accendono sia la luce verde di alimentazione che il Led rosso relativo all'uscita 8 (che nel display del terminale e' configurato come "chiude"). Questo Led di uscita si spegne dopo pochi secondi con un click e subito arriva il messaggio di errore.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Problemi con ATR313-PL300

Post by Pixsys tecnico 1 »

Sicuramente la comunicazione del PLC con l'ATR313 non avviene correttamente quindi i due pezzi necessitano di una revisione da parte della nostra assistenza. Per questo contatti il suo rivenditore che poi si accorderà con il nostro ufficio tecnico.
user1168
Posts: 3
Joined: 01/06/2011, 13:12

Re: Problemi FUORI LINEA con ATR313-PL300

Post by user1168 »

Buongiorno,
avevamo ricontrollato il PLC ed avevamo visto che c'era un condensatore da cambiare insieme alla batteria che aveva poco voltaggio. Abbiamo fatto il cambio, siamo ripartiti, ma quasi subito il PLC si e' bloccato di nuovo. Prima di mandare a ricontrollare in Italia i pezzi (siamo in Thailandia) vorrei togliermi gli eventuali dubbi in loco. E' possibile che il forno abbia dei contatti o dei cortocircuiti in uscita che danneggino il processore? Questo PLC ha delle sicurezze interne che fanno si che vada in blocco se sente qualcosa di strano? Il problema puo' dipendere dal terminale ATR313?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Problemi FUORI LINEA con ATR313-PL300

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il PLC ha dei componenti interni che bloccano segnali-disturbi fuori dallo standard della seriale 485. Questi disturbi possono essere causati dalla vicinanza dei cavi di comunicazione alle linee di potenze del forno o linee di alimentazione di altri macchinari. Se i cavi per la comunicazione sono integri e lontani da queste linee, io consiglio di farsi inviare un nuovo PLC (prima di rimandare il pezzo per la riparazione, che avrebbe bisogno di un tempo maggiore). Il problema può essere causato anche dal 313 ma è più probabile che sia causa del PLC.