Bonjour,
j'aimerai savoir comment faire pour mettre à zero le compteur (TCT101-4abc) en compteur d'implusion, avec la liaison RS485.
Car la table de variable n'est qu'en ecriture!
[TCT101 - 4ABC] Comment mettre à zero le compteur rs485
-
- Posts: 13
- Joined: 21/04/2011, 13:27
-
- Moderatore
- Posts: 1706
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [TCT101 - 4ABC] Comment mettre à zero le compteur rs485
Hi,
you can use modbus address 620, writing "1".
you can use modbus address 620, writing "1".