Buonasera, ho un cliente che stà collegando
un ATR142-ABC TERMOREGOLATORE DOPPIO DISPLAY
con 2000.20.018 PC21MT-0 SENS. INFRAROSSO SPOT 2:1
Ha dei problemi nel collelgarli tra di loro perchè, il sensore ha 2 cavi richiede un'alimentazione d 24volt, mentre il termoregolatore fornisce il 12volt.
Volendo usare un'alimentazione esterna non'è chiaro se ai capi dei morsetti 9 e 12 si possa applicare il 24volt richiesto
Grazie
Collegamento ATR142-PC21MT-0
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Collegamento ATR142-PC21MT-0
Salve,
il PC21 predilige una tensione di alimentazione di 24Vdc, ma funziona benissimo da 6Vdc a 28Vdc. Lo colleghi direttamente al regolatore ATR142-ABC ai morsetti 9 e 12.
Imposti poi:
[SEn] "4.20"
[LoLi] "0"
[uPLi] "250"
il PC21 predilige una tensione di alimentazione di 24Vdc, ma funziona benissimo da 6Vdc a 28Vdc. Lo colleghi direttamente al regolatore ATR142-ABC ai morsetti 9 e 12.
Imposti poi:
[SEn] "4.20"
[LoLi] "0"
[uPLi] "250"