sembra che il parametro p30 sia ininfluente, in quanto anche a p30:1 non succede nulla,
i miei parametri nella programmazione ciclo 1 sono:
spv 45 cioe' temperatura a cui deve iniziare il ciclo
time: 30 cioe' 30 minuti a 45°
spv 45
time:30 cioe' 30 minuti a 55°
spv 55
time 45 cioe' 45 minuti a 65°
spv 65
time 50 cioe' 50 minuti a 75°
spv 75
con questa programmazione la spia A1 non si accende quando io lancio il programma
mentre se cambio ad esempio il primo parametro spv 45 in spv 75 e lancio il programma in questo caso la spia A1 si accende e l'elettrovalvola si apre, solo che aumentando la temperatura supponiamo iniziale 25 (la spia A1) dovrebbe spegnersi allorquando sullo strumento segna 45° per uno step di 30 minutima cio' non avviene neanche se la temperatura la faccio arrivare a 60°
cosa sbaglio?
grazie.
[ATR610] creare semplice ciclo senza allarmi
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Il funzionamento è differente, ad esempio, se imposta in uno step time "30" e SPV "45°", il regolatore parte dalla temperatura in cui si trova e raggiunge i 45°C in 30 minuti.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
benissimo, per cui se io volessi partire da 20 gradi e portare la temperatura a 40° senza che cio' dipenda dal tempo che trascorre?
grazie.
grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Deve fare uno step di durata 1 minuto con SPV uguale alla temperatura da raggiungere
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
salve,ho fatto ciò che mi ha suggerito, ma ho due problemi fondamentali ,
innanzi tutto nella programmazione del ciclo 1 quando inserisco all'inizio spv 45 e lancio il programma A1 non si accende per cui la valvola non si apre a meno che questo valore non lo modifico e lo porto a 75
poi appunto con
spv 75
time 1: 1min (portare la temperatura da 25 a 45 senza considerare il tempo e tenerla per 20 min
spv: 45
time 2: 20
spv: 45
time 3: 1
spv: 65
time 4: 20
spv: 65
fatto ciò e lanciato il programma A1 si accende ma arrivato a 45 gradi dovrebbe appunto spegnersi A1, ma ciò non avviene.
le ripeto che ho provato ad inserire spv 45(iniziale) ma in questo caso A1 non si accende.
grazie ancora.
innanzi tutto nella programmazione del ciclo 1 quando inserisco all'inizio spv 45 e lancio il programma A1 non si accende per cui la valvola non si apre a meno che questo valore non lo modifico e lo porto a 75
poi appunto con
spv 75
time 1: 1min (portare la temperatura da 25 a 45 senza considerare il tempo e tenerla per 20 min
spv: 45
time 2: 20
spv: 45
time 3: 1
spv: 65
time 4: 20
spv: 65
fatto ciò e lanciato il programma A1 si accende ma arrivato a 45 gradi dovrebbe appunto spegnersi A1, ma ciò non avviene.
le ripeto che ho provato ad inserire spv 45(iniziale) ma in questo caso A1 non si accende.
grazie ancora.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 610
Imposti P-01 a "0002" per non avere il setpoint iniziale, spenga e riaccenda e crei un nuovo ciclo.
-
- Posts: 9
- Joined: 15/05/2014, 13:01
Re: atr 610
si, parte tutto adesso proverò ad eseguire un intero ciclo.
le farò sapere.
grazie della sua cortesia e pazienza
Saluti.
le farò sapere.
grazie della sua cortesia e pazienza
Saluti.