Salve,
in allegato i parametri da impostare nel nuovo ATR421 per avere lo stesso funzionamento. Sono indicati solo i parametri da modificare, il resto va lasciato di default.
L'unica differenza sostanziale è che l'allarme 1 diventa l'allarme 4, e l'allarme 2 diventa l'allarme 1. Questo cambiamento deriva dal fatto che l'allarme 1 dell'atr420 agiva sull'uscita SSR, che nel nuovo programmatore è legata invece all'allarme 4.
Sostituire ATR 420 con ATR421: INSERIMENTO PAR. E CONFIG.
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Sostituire ATR 420 con ATR421: INSERIMENTO PAR. E CONFIG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.