Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Come utilizzare l'ingresso digitale per cambiare il setpoint

Locked
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Come utilizzare l'ingresso digitale per cambiare il setpoint

Post by Pixsys tecnico 1 »

I termoregolatori PIXSYS della serie ATR142, ATR243 e ATR401 dispongono di un ingresso digitale (ID) che può essere utilizzato per cambiare le soglie di lavoro del processo da gestire.

Dopo essere entrati in modalità configurazione (per questo riferirsi al manuale allegato allo strumento) procedere come segue:

-Scorrere la lista parametri e posizionarsi su "dgt.i" (per i modelli atr243 e atr401) o su "oPNo" (per il modello atr142"
-Impostare "2t.S" per cambiare la soglia a seconda della condizione dell' ID, (es.: ID aperto setpoint 1; ID chiuso setpoint 2)
-Impostare "2t.Si", "3t.Si" o "4t.Si" se si vuole richiamare 2, 3 o 4 soglie differenti ad ogni chiusura dell'ID.

I diversi setpoint potranno essere impostati durante il funzionamento premendo il tasto "SET"

N.B.:
Nel caso del regolatore ATR142, le funzioni da ingresso digitale non sono disponibili con sonde PT100, NI100, NTC, PTC, PT500, PT1000 e
potenziometri lineari.
Nel caso del regolatore ATR243-20ABC, le funzioni da ingresso digitale non sono disponibili con sonde PT100 e NI100.