Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Precisione Sonde Umidità RH96

Post Reply
user3310
Posts: 2
Joined: 28/05/2012, 16:53

Precisione Sonde Umidità RH96

Post by user3310 »

Buongiorno, la sonda RH96 ha una accuratezza del 5% fi RH, vuol dire che se io sto misurando un 6% di umidità, il valore reale sarà compreso tra 5,7% e 6,3% ?
Esistono sonde di vs. produzione con maggiore precisione ?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Sonde Umidità

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la precisione del 5% è intesa su fondo scala quindi sarà +-5%: vuol dire che se sta misurando un 6% di umidità, il valore reale sarà compreso tra 1% e 11%.

Se cerca una sonda più precisa si può optare per i modelli EE160 ( http://www.pixsys.net/prodotti/trasmett ... idita-1100 ) che hanno una prcisione di +-2.5% oppure EE21 (+-2%) o EE23 (+-1.3%)
user3310
Posts: 2
Joined: 28/05/2012, 16:53

Re: Sonde Umidità

Post by user3310 »

Grazie per la risposta.
Vorrei un chiarimento sulla sonda EE23, la quale può leggere sia temperatura che umidità.
Dalle immagini sul sito si vede la sonda di umidità ma non la sonda di temperatura, è un accessorio a parte ?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Sonde Umidità

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la sonda è all'interno dello stelo, dove è presente anche il sensore dell'umidità.
Post Reply