[ATR243-31ABC] gestione relè Q1, Q2, Q3.

Post Reply
user6735
Posts: 4
Joined: 25/09/2013, 19:49

[ATR243-31ABC] gestione relè Q1, Q2, Q3.

Post by user6735 »

avrei bisogno di configurare il controllore ATR243-31ABC per il controllo di una temperatura all'interno di un trafo BT/BT per l'invio di segnali di allarme a più livelli, in particolare n.3, usando le uscite Q1-Q2-Q3. Il problema è che nel manuale c'è da perdersi.......

Allego lo schema di collegamento del vostro prodotto.

Flavio
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243 31ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
quindi ha bisogno di 3 contatti che si attaccano/staccano a 3 temperature differenti.
Per fare ciò deve impostare:
[Sen] con il tipo di sensore usato
[AL.1] "A.AL"
[AL.2] "A.AL"
Se servono chiusi sotto la soglia e aperti sopra:
[A1SO] "nc.S."
[A2SO] "nc.S."
Se servono invece chiusi sopra la soglia e aperti sotto deve anche modificare:
[Act.t.] "cool"

(Il primo allarme è sempre abilitato, gli altri due sono AL1 e AL2 abilitati con la configurazione sopra descritta).

Se si vuole impostare un delta sull'uscita, per evitare frequenti attacca e stacca si agisce sui parametri:
[c.HY], [A1.HY], [A2.HY]: impostando ad esempio 1.0 si ottiene 1°C di delta.

Uscito dalla configurazione, i setpoint sono cosi configurabili:
-premendo le frecce si modifica il valore sul display rosso, agisce su Q1
-premendo SET una volta e poi usando le frecce si modifica il valore sul display rosso, agisce su Q2
-premendo SET due volta e poi usando le frecce si modifica il valore sul display rosso, agisce su Q3
user6735
Posts: 4
Joined: 25/09/2013, 19:49

Re: ATR 243 31ABC

Post by user6735 »

Se servono chiusi sotto la soglia e aperti sopra:
[A1SO] "nc.S."
[A2SO] "nc.S."
Se servono invece chiusi sopra la soglia e aperti sopra (INTENDEVA DIRE SOTTO VERO?) deve anche modificare:
[Act.t.] "cool"

Se imposto Act.t a cool devo anche configurare A1SO e A2SO?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243 31ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Si, nel caso di chiusi sopra:
[A1SO] "nc.S."
[A2SO] "nc.S."
[Act.t.] "cool"
user6735
Posts: 4
Joined: 25/09/2013, 19:49

Re: ATR 243 31ABC

Post by user6735 »

Ma se io ho bisogno dei tre allarmi e quindi 3 uscite Q1 Q2 e Q3 non devo anche configurare AL3? Oppure AL1 è legato automaticamente a Q1?

Se così fosse non devo configurare AL3 perchè non corrisponde a AL3 ma a ben altro....
user6735
Posts: 4
Joined: 25/09/2013, 19:49

Re: ATR 243 31ABC

Post by user6735 »

Sostanzialmente se devo avere i relè (Q1 Q2 Q3) dello strumento diseccitati a riposo devo mettere AL1 e AL2 --"A.AL" e A1SO e A1SO su "nc.S" e Act.t. su "cool".

Non è che basta mettere A1SO e A1SO su "no.S"?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243 31ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Lo strumento, di default, gestisce le uscite in questo modo:
Q1: comando: chiuso sotto il setpoint
Q2,Q3 come A.AL: chiusi sopra il setpoint

Se si vuole far chiudere il Q1 sopra il setpoint, si deve impostare "cool". In questo modo però si invertono anche i relè Q1 e Q2 quindi si deve impostare "nc.S" su entrambi gli allarmi.
Post Reply