Salve,
con l'ingresso digitale non è possibile gestire il passaggio da funzionamento caldo a funzionamento freddo e viceversa ma solo passare da un setpoint ad un altro.
Può modificare il funzionamento scambiano esternamente con un selettore il comando da una valvola ad un'altra.
Deve impostare:
[c.out] "c.0.10"
[Sen] "tc.K"
Poi deve lanciare un ciclo di autotuning affinché il regolatore calcoli i parametri PID ottimali. Per fare ciò faccia riferimento ai parametri 7.2 ... 7.4
Faccia riferimento alla pagina 68 del manuale per vedere la posizione corretta dei ponticelli per abilitare l'uscita 0-10V nei morsetti 4-5.
Volendo potrebbe usare i contatti del relè Q1 per deviare il segnale di uscita dalla prima alla seconda valvola a richiesta.
[ATR243-20ABC] Modulazione 2 valvole 0-10Volt caldo freddo
-