Devo utilizzare lo strumento TCT101-1ABC come temporizzatore.
Come devo collegarlo per aprire un contatto allo scadere del tempo impostato?
Ho alimentato lo strumento tra 1 e 2 e collegato il pulsante tra 9 e 11.
Ho impostato un tempo ma dopo aver premuto il tasto il conteggio non parte.
Non ho collegato l’uscita
[Timer TCT101-1ABC] Attivare relè dopo tempo impostato
-
- Posts: 2
- Joined: 11/07/2013, 11:05
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Timer TCT101-1ABC
Salve,
se vuole abilitare una uscita al termine del conteggio,deve impostare:
P-1 [Func] a "t.on"
p-13 [out1] a "t.1no"
I contatti di uscita da usare sono 4 e 5 (out1=Q1).
Il conteggio inizia/si ferma abilitando ad impulso l'ingresso I1, se è impostato P-9 [F.in.1] a "St.St.". Deve collegare il pulsante di start/stop tra 9 e 12 (I1 come PnP).
se vuole abilitare una uscita al termine del conteggio,deve impostare:
P-1 [Func] a "t.on"
p-13 [out1] a "t.1no"
I contatti di uscita da usare sono 4 e 5 (out1=Q1).
Il conteggio inizia/si ferma abilitando ad impulso l'ingresso I1, se è impostato P-9 [F.in.1] a "St.St.". Deve collegare il pulsante di start/stop tra 9 e 12 (I1 come PnP).
-
- Posts: 2
- Joined: 11/07/2013, 11:05
TCT101-1ABC
Grazie
purtroppo però vorrei che il ciclo, si ripetesse e ciò non avviene.
Il contatto NC (morsetto 3 e 4) deve dare un impulso al termine del conteggio e tornare nella condizione iniziale per un nuovo ciclo
purtroppo però vorrei che il ciclo, si ripetesse e ciò non avviene.
Il contatto NC (morsetto 3 e 4) deve dare un impulso al termine del conteggio e tornare nella condizione iniziale per un nuovo ciclo
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101-1ABC
Ora è stato più chiaro.
resetti il timer alle condizioni di fabbrica (con password "9999") e poi imposti:
[func]: osci
[F.in1]: St.St
[out1]: t2.no
[dis.2]: modi
Imposti il Set1 con il tempo che desidera, Set2 a 0.1 (1 decimo di secondo come impulso da out1).
Collegamenti:
9-12 come ingresso I1 start/stop
3/4 come contatto di impulso (1 decimo di secondo) ad ogni scadenza del tempo 1, che poi riparte automaticamente.
Se vuole usare invece i contatti N.O. di Q1, è sufficiente impostare [out1]: t1.no
resetti il timer alle condizioni di fabbrica (con password "9999") e poi imposti:
[func]: osci
[F.in1]: St.St
[out1]: t2.no
[dis.2]: modi
Imposti il Set1 con il tempo che desidera, Set2 a 0.1 (1 decimo di secondo come impulso da out1).
Collegamenti:
9-12 come ingresso I1 start/stop
3/4 come contatto di impulso (1 decimo di secondo) ad ogni scadenza del tempo 1, che poi riparte automaticamente.
Se vuole usare invece i contatti N.O. di Q1, è sufficiente impostare [out1]: t1.no