Salve, la sonda ha solo 2 fili (4-20mA current loop) da collegare in questa modo:
filo rosso: alimentazione (12...24vDC)
Filo nero: uscita sensore 4-20mA
Quindi deve collegare il filo nero al positivo dell'ingresso analogico del PLC, e il filo di alimentazione ad un morsetto che generi la tensione sopraindicata. Se l'ingresso analogico è isolato dai morsetti di alimentazione, deve portare il riferimento negativo dell'alimentazione al negativo dell'ingresso analogico del PLC.