Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

dimensionare SSR TRIFASE

Post Reply
user5893
Posts: 3
Joined: 07/06/2013, 14:16

dimensionare SSR TRIFASE

Post by user5893 »

salve , devo acquistare un vostro ssr avrei scelto il 2200.00.075 da 22A avendo un carico trifase (linea risaldata) da 6,5 kw , è corretto come potenza o devo acquistare la versione da 50A?
GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: dimensionare SSR TRIFASE

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve, il blocchetto statico sarà controllato in bassa tensione (12-30Vdc) o in alta tensione alternata (90-250VAC)? Sarà dentro ad un quadro raffreddato con un flusso d'aria costante con ventole oppure chiuso in un quadro con raffreddamento passivo?
user5893
Posts: 3
Joined: 07/06/2013, 14:16

Re: dimensionare SSR TRIFASE

Post by user5893 »

ssr alimentato dalla tensione di un termoregolatore +8vcc, ssr inserito in quadro con ventilazione forzata.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: dimensionare SSR TRIFASE

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il modello da lei indicato andrebbe bene, visto il riciclo forzato dell'aria, solo che si comanda con un segnale 10-30VDC.
Il modello invece da 50A ( cod. 2200.00.073) si comanderebbe con un segnale 8,5-30Vdc
Post Reply