Gran parte della nostra strumentazione di regolazione accetta diversi tipi di sensore nell'ingresso analogico. Dopo aver collegato correttamente il sensore desiderato come riportato nel manuale, è necessario entrare in configurazione e impostare correttamente il parametro n.2 "SEN".
La procedura standard per i nostri regolatori prevede:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi (tasto SET per la serie ATR243-DRR245)
-Con le frecce si modifica la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "1234" ("123" per ATR121) confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul secondo parametro "SEN"
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di sensori/segnali disponibili
-Quando si visualizza il sensore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Ora è possibile uscire dalla configurazione ripremendo il tasto FNC (contemporaneamente le due frecce per la serie ATR243-DRR245).
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.
Risolvere l'errore E-05 all'accensione dello strumento
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact: