Salve, devo usare il TCT201-2ABC come contapezzi.
Esempio: il set è programmato 12 pezzi , comincio il conteggio 1 2 3 4 fino al 12, mi attiva l'uscita relè che deve rimanere attivo fino a che non premo il tasto UP per resettare mentre il contatore se dovessero esserci altri impulsi deve continuare il suo conteggio 12 14 15 16 e avanti.
Quali parametri devo settare?
Grazie
[TCT201-2ABC] Conta-pezzi con reset uscita da tastiera
-
- Posts: 2
- Joined: 19/04/2013, 1:02
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT201 2abc
Salve,
per mantenere l'uscita attiva fino al successivo reset del conteggio, deve impostare [o.dU.1] a "Latc."
per mantenere l'uscita attiva fino al successivo reset del conteggio, deve impostare [o.dU.1] a "Latc."