Buona sera, chiedo se le sonde RH96 ( solo controllo umidità) sono idonee per impiego in ambienti con polveri, che tipo di cappuccio è preferibile utilizzare, ed in riferimento alla precisione (5%) vuol dire che la stessa misura, a condizioni costanti nel tempo, può variare +/- 5% ( del fondo scala) oppure l'errore nel tempo, viene ripetuto sempre allo stesso modo ai vari punti della portata?
Mario
Info su sonde umidità RH96
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: RH96
L'accuratezza dichiarata è il ±5% del fondo scala (quindi ±5% di umidità). Questo vuol dire che la lettura di una umidità prefissata, per valori compresi tra 15% e 90%, può variare nel tempo (a causa di alterazioni di temperatura interna ed esterna la sensore) ma si discosterà al massimo del ±5% di umidità rispetto a quella campione.
Esempio:
Umidità campione 70% --> lettura compresa tra 65% e 75%
Umidità campione 40% --> lettura compresa tra 35% e 45%
Quindi l'errore sarà sempre al massimo del ±5%, indipendentemente dal valore letto.
Esempio:
Umidità campione 70% --> lettura compresa tra 65% e 75%
Umidità campione 40% --> lettura compresa tra 35% e 45%
Quindi l'errore sarà sempre al massimo del ±5%, indipendentemente dal valore letto.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: RH96
Salve, per l'utilizzo in zone polveroso può andare ben, l'importante è utilizzare il modello con il cappuccio sinterizzato.