Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Pirometro PC151HT-0 Collegamento al PLC

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: pirometro pc151ht-0

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
essendo una sonda a 2 fili, deve collegare il PWR+ a 24Vdc (accetta da 6vdc a 24vdc) direttamente dal PLC, e il PWR- all'ingresso positivo del PLC. Il filo senza guaina è da collegare a massa per filtrare i disturbi sul cavo.
Post Reply