Salve, vorrei sapere come parametrizzare il modello TCT101-1ABC per creare un ciclo pausa-lavoro con start/stop da ingresso digitale (start con ingresso alto e stop con ingresso basso), mantenendo in memoria lo stato del contatore in mancanza di rete.
Grazie!
[TCT101-1ABC] Ciclo Pausa-Lavoro con memoria
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Pausa lavoro con memoria
Salve,
dovrà impostare:
[Func] "PA.Vo" funzionamento pausa lavoro
[PoMe] "ALL" memorizzazione stato in caso di mancanza di rete
[A.in.1] "HLEu" start con ingresso alto, stop con ingresso basso
Deve impostare il formato corretto dei tempi nei parametro 16 e 17 [FOS.1] e [FOS.2])
Gli altri parametri può lasciarli invariati (in caso resetti lo strumento alle condizioni di fabbrica inserendo “9999” come password per entrare in programmazione.
dovrà impostare:
[Func] "PA.Vo" funzionamento pausa lavoro
[PoMe] "ALL" memorizzazione stato in caso di mancanza di rete
[A.in.1] "HLEu" start con ingresso alto, stop con ingresso basso
Deve impostare il formato corretto dei tempi nei parametro 16 e 17 [FOS.1] e [FOS.2])