Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Collegamento pressostato analogico 4-20mA 2 fili

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: collegamento pressostato analogico 4-20ma

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
i sensori a 2 fili che abbiamo a listino hanno un filo di alimentazione (8-32vdc) e un filo di uscita del segnale 4-20mA. Normalmente gli inverter necessitano di segnali attivi 4-20mA quindi deve collegare all'inverter un regolatore con uscita continua attiva 4-20mA e non direttamente il sensore 4-20mA. Di norma noi consigliamo l'ATR243-20ABC con i nostri sensori perchè questo strumento è in grado di alimentare direttamente il pressostato e generare in uscita un segnale 4..20mA proporzionale alla pressione letta all'ingresso.
Post Reply