Buon giorno
avevo bisogno del manuale di configurazione del 620
l'applicazione è un bruciatore con valvola modulante apri-chiudi.
Esiste un PLC di controllo generale dell'impianto , è possibile dare allo strumento un set point remoto generato dal PLC ? Così facendo potrei gestire lo strumento anche da "casa"
La temperatura di progetto era già trasmessa dal PLC come 4-20 mA
La versione dello strumento è ATR 621-14ABC senza seriale.
Attendo risposta
[ATR621] configurazione per bruciatore con valvola modulante
-
- Posts: 5
- Joined: 23/01/2013, 8:53
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Configurazione Atr 620
Salve,
credo che il modello corretto sia ATR621-14ABC.
In questo modello, non essendo presente la seriale RS485, non è possibile dare un setpoint remoto usando un PLC. In ogni caso è necessaria una seriale RS485. Se si vuole comandare l'ATR621 (in assenza di seriale) l'unica possibilità è utilizzare le funzioni disponibili per l'ingresso digitale (vedi par.27 [dGt.i.]).
Il manuale dello strumento lo trova qui :
http://www.pixsys.net/prodotti/programm ... mentazione
credo che il modello corretto sia ATR621-14ABC.
In questo modello, non essendo presente la seriale RS485, non è possibile dare un setpoint remoto usando un PLC. In ogni caso è necessaria una seriale RS485. Se si vuole comandare l'ATR621 (in assenza di seriale) l'unica possibilità è utilizzare le funzioni disponibili per l'ingresso digitale (vedi par.27 [dGt.i.]).
Il manuale dello strumento lo trova qui :
http://www.pixsys.net/prodotti/programm ... mentazione
-
- Posts: 5
- Joined: 23/01/2013, 8:53
Re: Configurazione Atr 620
In effetti era un 621.
Ho capito che senza seriale non posso dare un set remoto.
mi rimangono due punti:
1. il 4-20 mA di segnale temperatura è generato dal PLC deve essere attivo o passivo ?
2. se io uso come regolatore semplice il 621 , fisso un set point e poi aumento o diminuisco il segnale di 4-20 .. al posto di cambiare il set cambio il segnale di ingresso può aver senso ?
Grazie e saluti
Simone
Ho capito che senza seriale non posso dare un set remoto.
mi rimangono due punti:
1. il 4-20 mA di segnale temperatura è generato dal PLC deve essere attivo o passivo ?
2. se io uso come regolatore semplice il 621 , fisso un set point e poi aumento o diminuisco il segnale di 4-20 .. al posto di cambiare il set cambio il segnale di ingresso può aver senso ?
Grazie e saluti
Simone
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Configurazione Atr 620
Salve,
il regolatore deve ricevere sia il segnale positivo che il negativo (o il riferimento di massa). Collegando il 4-20mA all'ingresso analogico, l'ATR620 lo leggerà come una temperatura, quindi a seconda del suo valore (e del valore di setpoint fissato) le uscite si attiveranno/disattiveranno di conseguenza. Ha senso, ma dipende in cosa consiste la sua applicazione...
il regolatore deve ricevere sia il segnale positivo che il negativo (o il riferimento di massa). Collegando il 4-20mA all'ingresso analogico, l'ATR620 lo leggerà come una temperatura, quindi a seconda del suo valore (e del valore di setpoint fissato) le uscite si attiveranno/disattiveranno di conseguenza. Ha senso, ma dipende in cosa consiste la sua applicazione...