Buongiorno, ho acquistato ATR142 con sonda PT100 diam 6 schermato,
devo impostare una temperatura massima di 70°C e una minima di 67°C avrei bisogno di una spiegazione passo-passo, cominciando da reset, perchè non riesco ad entrare nelle funzioni anche dopo il pass 1234.... (infatti mi ritorna alla schermata iniziale)
grazie
[ATR142-abc] Impostare sonda PT100 e isteresi di regolazione
-
- Posts: 2
- Joined: 19/12/2012, 11:41
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: impostare ATR142
Salve,
la procedura per entrare in configurazione è:
- tenere premuto FNC fino a che appare 0000
- inserire, usando le frecce e confermando la cifra col SET, 1234. Confermare anche il 4 con SET
Entrato in configurazione deve impostare:
- parametro 2 [SEn] a "Pt"
- parametro 15 [c.HY] a "3.0"
Premere infine FNC per uscire dalla configurazione. premere le frecce per impostare 70 come setpoint.
Per il cablaggio corretto della sonda PT100 faccia riferimento al manuale alla pagina6 3.
la procedura per entrare in configurazione è:
- tenere premuto FNC fino a che appare 0000
- inserire, usando le frecce e confermando la cifra col SET, 1234. Confermare anche il 4 con SET
Entrato in configurazione deve impostare:
- parametro 2 [SEn] a "Pt"
- parametro 15 [c.HY] a "3.0"
Premere infine FNC per uscire dalla configurazione. premere le frecce per impostare 70 come setpoint.
Per il cablaggio corretto della sonda PT100 faccia riferimento al manuale alla pagina6 3.