[ATR620] utilizzo AL1 come on/off resistenza a set fisso

Post by user3831 »

Buongiorno, volevo chiedere se in un ATR620 (con relativo teleruttore separato) sia possibile con AL1, lasciare disattivata una delle 3 resistenza di un forno fino al raggiungimento di 300 °C. Vogliamo che la resistenza alla base della camera si attivi solo al superamento dei 300°C seguendo il ciclo impostato (Out in serie con AL1) (tempratura fissa, non modificabile dall'utente). Grazie per la sicura risposta.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR620] utilizzo AL1 come on/off resistenza a set fisso

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per avere una uscita attiva sopra una certa temperatura, può impostare il parametro relativo al suo allarme (P-11 o P-12 o P-13) a "1500" e poi impostare il valore di temperatura nel parametro corrispondente (P-14 per OUT, P-15 per AL1, P-16 per AL2).