Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Impostare un delta di regolazione sul relè

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr142 range di ritardo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve agire sul parametro 15 [c.HY]. Impostando ad esempio c.HY a 1.0 e avendo il setpoint a 100°c, il regolatore attiva il relè fino ad arrivare a 100°c, poi lo spegne e attende che la temperatura scenda a 99°c (100 - 1.0) per riattivarlo.