Controllo valvola 3 punti corsa 120 secondi
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 137
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Atr124abc

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
L'ATR124-ABC non ha la possibilità di pilotare una valvola in quanto non ha l'impostazione del tempo di apertura di essa.
Invece l'ATR144-ABC al parametro numero 28 vA.t.1 Valve Time 1 può impostare il tempo di valvola a 120s, e il parametro 18 c.ou.1 Command Output 1 lo può imposta in "c. vAL." in questa maniera può pilotare la valvola tramite i due relè Q1(contatto di apertura) - Q2(contatto di chiusura).
Mineblu
Posts: 3
Joined: 26/10/2026, 19:46

Re: Atr124abc

Post by Mineblu »

Ok ho preso il 144, c'è modo che quando si attivi l uscita ,lo faccia a impulsi e non in modo continuativo ? Per l inerzia del siatema
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 137
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Atr124abc

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Le volevo porre un paio di domande per capire meglio il problema:
-Che cosa intende per inerzia di sistema?
-Sono stati impostati i parametri PID?
Mineblu
Posts: 3
Joined: 26/10/2026, 19:46

Re: Atr124abc

Post by Mineblu »

Buongiorno
si ho impostato il pid :
banda 10
integrale 300
tempo ciclco 15 (è attivo con la funzione servo valvola )
tempo valvola 90

la valvola comanda il riscaldamento a pavimento.
quando mi fa l apertura ho un ritardo in lettura della sonda rispetto alla temperatura liquido.
il termoregolatore continua ad aprire sino a quando la sonda non legge i valori corretti, ma dopo poco mi va oltre la temperatura .
quindi pensavo di comandare per 5 secondi circa e attendere 60 secondi perche la sonda legga il valore corretto.
mi capita anche che il regolatore comandi l uscita on a impulsi di 1 secondo , è sono troppo brevi per la valvola.



questi valori cosa servono ?
(P_50 L.L.P.1 Lower Limit Output Percentage 1 0
P_51 U.L.p.1 Upper Limit Output Percentage 1 100)
p_42 p.b.c.1 Proportional Band Centered 1
P_30 ini.S. Initial State
p31 S.vA.S. State Valve Saturation
la valvola lavora in zona 0-15 % perche è un po sosvradimentsionata si puo limitare in qualche modo o non serve ?
grazie
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 137
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Atr124abc

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
I valori del tempo integrale e della banda proporzionale li ha inseriti manualmente lei?
In ogni caso le consiglierei di impostare i parametri nuovamente a 0 e di impostare il parametro 36 tun.1 Tune 1 in "ONCE".
Questo serve per far impostare i parametri PID all'ATR144 in autonomia.

Per far si che i parametri siano impostati al meglio bisogna far andare in tuning a macchina fredda.
Appena il parametro è stato impostato basta spegnare l'ATR riaccenderlo e lui comincerà a fare le sue prove per impostare i parametri PID.
Gli servirà almeno 5/10min, dopodiché i parametri PID saranno i impostati 1 sola volta.

I Parametri 50-51 servono ad impostare il tempo di lavoro della valvola rispetto al tempo di ciclo.
Ad esempio se si imposta nel parametro 50 20% e nel parametro 51 50%, la valvola rimarrà attiva al massimo il 50% e al minimo il 20% del tempo ciclo.

Il parametro 30 ini.S. Initial State definisce in che stato si trova l'ATR all'avvio di quest'ultimo. Se si trova in stato di start o di stop.
Il parametro funziona solamente nelle versioni ATR144-AD-T oppure abilitando la funzione legata al pulsante SET per lo start e lo stop tramite parametro 130 s.k.s.f. Set key special functions in ST/ST.

Le spiegherò con un esempio come funziona parametro p_42 p.b.c.1 Proportional Band Centered 1:
Se la banda proporzionale è impostata a 10 e la banda centrata è abilitata, l'andamento proporzionale dell'uscita non partirà 10 gradi prima del setpoint, ma 5 gradi prima e si concluderà 5 gradi dopo. Così la banda proporzionale, agisce non più prima del setpoint, ma attorno ad esso.

il parametro p31 S.vA.S. State Valve Saturation serve a decidere se si vuole pilotare la valvola tramite impulsi equivalenti al 5% del tempo valvola(p31 impostato in "PERC."), oppure tramite un ON/OFF cioè la valvola rimane attiva fino a raggiungere il sepoint per poi chiudersi a raggiungimento di esso(p31 impostato in "FIXED").

Per rispondere alla domanda posta alla fine le consiglierei di impostare sul parametri 50 0% e sul parametro 51 15%, così da imporre il funzionamento massimo del 15% e il minimo dello 0%. Provate in questa maniera, se riscontrate problemi chiedeteci pure.