Controllo valvola 3 punti corsa 120 secondi
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 136
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Atr124abc

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
L'ATR124-ABC non ha la possibilità di pilotare una valvola in quanto non ha l'impostazione del tempo di apertura di essa.
Invece l'ATR144-ABC al parametro numero 28 vA.t.1 Valve Time 1 può impostare il tempo di valvola a 120s, e il parametro 18 c.ou.1 Command Output 1 lo può imposta in "c. vAL." in questa maniera può pilotare la valvola tramite i due relè Q1(contatto di apertura) - Q2(contatto di chiusura).
Mineblu
Posts: 3
Joined: 26/10/2026, 19:46

Re: Atr124abc

Post by Mineblu »

Ok ho preso il 144, c'è modo che quando si attivi l uscita ,lo faccia a impulsi e non in modo continuativo ? Per l inerzia del siatema
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 136
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Atr124abc

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Le volevo porre un paio di domande per capire meglio il problema:
-Che cosa intende per inerzia di sistema?
-Sono stati impostati i parametri PID?
Mineblu
Posts: 3
Joined: 26/10/2026, 19:46

Re: Atr124abc

Post by Mineblu »

Buongiorno
si ho impostato il pid :
banda 10
integrale 300
tempo ciclco 15 (è attivo con la funzione servo valvola )
tempo valvola 90

la valvola comanda il riscaldamento a pavimento.
quando mi fa l apertura ho un ritardo in lettura della sonda rispetto alla temperatura liquido.
il termoregolatore continua ad aprire sino a quando la sonda non legge i valori corretti, ma dopo poco mi va oltre la temperatura .
quindi pensavo di comandare per 5 secondi circa e attendere 60 secondi perche la sonda legga il valore corretto.
mi capita anche che il regolatore comandi l uscita on a impulsi di 1 secondo , è sono troppo brevi per la valvola.



questi valori cosa servono ?
(P_50 L.L.P.1 Lower Limit Output Percentage 1 0
P_51 U.L.p.1 Upper Limit Output Percentage 1 100)
p_42 p.b.c.1 Proportional Band Centered 1
P_30 ini.S. Initial State
p31 S.vA.S. State Valve Saturation
la valvola lavora in zona 0-15 % perche è un po sosvradimentsionata si puo limitare in qualche modo o non serve ?
grazie