Controllo valvola 3 punti corsa 120 secondi
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Atr124abc

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
L'ATR124-ABC non ha la possibilità di pilotare una valvola in quanto non ha l'impostazione del tempo di apertura di essa.
Invece l'ATR144-ABC al parametro numero 28 vA.t.1 Valve Time 1 può impostare il tempo di valvola a 120s, e il parametro 18 c.ou.1 Command Output 1 lo può imposta in "c. vAL." in questa maniera può pilotare la valvola tramite i due relè Q1(contatto di apertura) - Q2(contatto di chiusura).