Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101-3ABC] Configurazione contagiri con soglie min/max

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione uscite su TCT101-3ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
prima di tutto deve impostare la base dei tempi, impostando il parametro [bASE] a "min".
Per le uscite deve impostare:
P23[diS.1] e P26[diS.2] a "modi"
P30[LoM1] a "H.dEU"
P34[LoM2] a "L.dEU"
P38[out1] a "C.1no"
P39[out2] a "C.2no"

Il resto dei parametri va lasciato di default.

A questo punto, uscito dalla configurazione, premendo il tasto SET e poi le frecce modifica il set1 (relè Q1, attivo sopra) ed il set2 (relè Q2, attivo sotto).
Post Reply