[TCT201-2ABC] lettura finecorsa meccanico

Post Reply
user6214
Posts: 7
Joined: 16/07/2013, 15:57

[TCT201-2ABC] lettura finecorsa meccanico

Post by user6214 »

Buongiorno,
il segnale di conteggio è un semplice finecorsa meccanico.

Io ho collegato ai morsetti 1; 5 (pnp) ma sembra non funzionare.
sul display appare sempre " 0 cnt 1" .

Il set funziona ma poi non parte il conteggio.

distinti saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: contatore TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
resettate lo strumento inserendo "9999" come password per entrare in configurazione.
Lo strumento si riavvierà da solo, a questo punto premete il tasto SET e poi le frecce per aumentare il setpoint al valore desiderato e poi di nuovo SET per confermare. A questo punto, chiudendo e riaprendo il morsetto 3 col 5, il conteggio si deve incrementare di 1 (infatti di default l'impostazione di ingresso è PnP).
user6214
Posts: 7
Joined: 16/07/2013, 15:57

Re: contatore TCT201-2ABC

Post by user6214 »

Ora lo strumento riceve il segnale pero' c'è' un problema: ad ogni impulso non mi conta l'oggetto singolarmente ma salta da es. 8 14 22 ecc.ecc.
Ora vi spiego come dovrebbe funzionare per noi:
Accendo la macchina, imposto 100 pz. e lo strumento dovrebbe contare il singolo pezzo, arrivato a 100 pz. mi ferma la macchina tramite il cont. n.c. e rimane in quello stato finché' l'utente non rida' il via per una nuova produzione. Ovviamente a fine del ciclo il valore 100 o si azzera automaticamente senza riavviarmi la macchina oppure ho la possibilità' di azzerare lo strumento manualmente da pulsante esterno e ripartire con il conteggio.

grazie

Fernando
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: contatore TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Per il problema dei conteggi in più si deve abilitare il filtro sulla lettura (evidentemente il contatto fine-corse vibra un po):
[FiL.1] a "100.0"

Per fare in modo che il contatore non resetti l'uscita si deve impostare:
[ALc.1] "diS"
[CoM1] "SEt1"
[odU.1] "LAtc"

Per far resettare il conteggio (e quindi lo stato dell'uscita) può usare:
-l'ingresso I3 con parametro [F.in.3] "ld.1"
-il pulsante freccia "su" [f.t.uP] "ld.1"

Per la scelta del contatto deve agire sul parametro [out1] scegliendo "C.1n.o." o "C.1n.c."
user6214
Posts: 7
Joined: 16/07/2013, 15:57

Re: contatore TCT201-2ABC

Post by user6214 »

problema risolto.
ora funziona a dovere.
grazie infinite.
buona giornata
olivieri fernando.