Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

TCT101- 2ABC COUNTER impostazione SET*OUTPUT DURATION (TIME)

Post Reply
user3637
Posts: 4
Joined: 25/07/2012, 8:53

TCT101- 2ABC COUNTER impostazione SET*OUTPUT DURATION (TIME)

Post by user3637 »

sto usando il TCT101 con un canale bidirezionale di conteggio e un'ingresso di reset (I3) con la funzione SET*OUTPUT DURATION a tempo; dal manuale non riesco a capire cosa succede se il contatore viene azzerato durante il tempo OUTPUT 1 DURATION: il tempo continua fino al termine dei secondi impostati o assieme al contatore viene azzerato anche il tempo? GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101- 2ABC COUNTER impostazione SET*OUTPUT DURATION (T

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il parametro da lei citato fa riferimento, come durata, al parametro P26 [o.dU.1] che è indipendente dal contatore. Infatti, se imposta che il contatore viene resettato al raggiungimento del setpoint (P23 a SEt1"), e che il relè è attivo se "counter>set*output duration", il conteggio riprende da zero mentre il relè si attiva e resta attivo per il tempo impostato nel P26.

A titolo di esempio, se vuole che il conteggio si resetti al raggiungimento del setpoint e che il relè di uscita si attivi per un secondo dovrà impostare:
P23: SEt1
P25: time
P26: 1
user3637
Posts: 4
Joined: 25/07/2012, 8:53

Re: TCT101- 2ABC COUNTER impostazione SET*OUTPUT DURATION (T

Post by user3637 »

L'impostazione minima del par. P26 è 1 sec ? a questo punto non so effettivamente se sarà possibile utilizzare lo strumento per la funzione richiesta. In sostanza devo shiftare in spazio la lettura della tacca di un film di confezionamento tramite fotocellula e quindi pensavo di utilizzare l'impostazione SET*OUTPUT DURATION (TIME) facendo riferimento per lo spazio di shift a un'encoder montato sul trascinamento del film e collegato agli ingressi I1 e I2.
Il comando della fotocellula originale è collegato all'ingresso I3 che resetta il conteggio, mentre l'uscita shiftata è collegata a Q1.
La scelta di utilizzare DURATION (TIME ) e non DURATION (COUNTS) è dovuta al fatto che se lo shift è molto vicino alla tacca successiva l'impulso in spazio diventa troppo esiguo.
Per quanto riguarda la frequenza dell'encoder voi parlate di 100Khz e qui è tutto ok, il problema a questo punto è che la frequenza delle tacche è piuttosto alta (anche una ogni 0,3sec) ma se l'impulso shiftato dura minimo 1 sec ovviamente siamo già fuori limite (l'ideale sarebbe l'impostazione in ms). Inoltre l'uscita Q1 a relè sarà in grado di sostenere cicli di on con queste frequenze in servizio continuo? è chiaro che se fosse un'uscita statica sarebbe meglio. Non sò se sono riuscito a spiegarmi e scusate per le continue richieste ma ho bisogno di capire se ho scelto lo strumento giusto per l'applicazione.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101- 2ABC COUNTER impostazione SET*OUTPUT DURATION (T

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il parametro 26 è in decimi di secondo. Di fabbrica infatti è impostato a 10, cioè 1 secondo di durata (per via dell'utilizzo dell'uscita relè). Sempre per l'utilizzo dell'uscita relè, tenga presente che non si potrà scendere molto sul tempo di ciclo per via della durata del contatto. In allegato vede il grafico dichiarato del produttore per la durata del relè.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply