Salve,
prima di tutto resetti il contatore alle impostazioni di fabbrica inserendo la password [9999].
Successivamente imposti quanto segue:
[A.in.1]: "hleU" (ingresso 1 attivo a livello alto)
[F.in.1]: "St.St" (funzione start-stop associata all'ingresso 1)
Imposti il set-point al massimo valore possibile in modo che il timer non vada mai in stop.
Cortocircuiti l'ingresso 1 (morsetto12) con i 24V (morsetto 9) in modo che l'ingresso sia sempre attivo.
[TIMER TCT101-1ABC] Start all'accensione
-