[TIMER TCT101-1ABC] Start all'accensione

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: REGOLAZIONE TIMER TCT101

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
prima di tutto resetti il contatore alle impostazioni di fabbrica inserendo la password [9999].
Successivamente imposti quanto segue:

[A.in.1]: "hleU" (ingresso 1 attivo a livello alto)
[F.in.1]: "St.St" (funzione start-stop associata all'ingresso 1)

Imposti il set-point al massimo valore possibile in modo che il timer non vada mai in stop.
Cortocircuiti l'ingresso 1 (morsetto12) con i 24V (morsetto 9) in modo che l'ingresso sia sempre attivo.