[TC201-2abc] Azzeramento conteggio da pulsante esterno

Post by user5305 »

E' possibile azzerare il valore raggiunto dal conta impulsi con un pulsante anche esterno programmato per encoder bidirezionale
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: informazione tecnica TC201-2abc

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il reset del contatore può essere effettuato in qualsiasi momento usando la freccia UP o l'ingresso digitale 3. Per abilitare le funzioni faccia riferimento ai parametri 12 [F.in.3] (funzioni associate all'ingresso 3) e 13 [F.t.u.P] (funzioni associate alla tasto freccia SU).