buongiorno,
avrei da ottenere il seguente funzionamento da un contatore tct201-2abc
contatore 1:
impostabile con set1 a 50 impulsi, nel momento che ha contato 50 si deve azzerare e darmi un impulso in uscita Q1 (chiusura del contatto e riapertura dopo azzeramento).
contatore 2:
impostabile con set2, contare fino all'impostazione del set e darmi una uscita su Q2 ed essere azzerato tramite contatto esterno con conseguente apertura del contatto Q2.
Inoltre aver la possibilità di interrompere il conteggio senza far avvenire nessun azzeramento
grazie.
[TCT201-2ABC] Doppio contatore e reset automatico o esterno
-
- Posts: 2
- Joined: 05/03/2013, 11:30
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: contatore tct201-2abc
Salve,
lasciando gli ingressi come PNP (comune sul morsetto 5, +24Vdc), per abilitare i 2 contatori deve impostare:
[Func] "doub"
[CLC1] "uP.--"
[CLC2] "--.uP"
[diC2] "Visu"
Per quanto riguarda la prima uscita deve impostare:
[diS1] "Modi"
[ALc1] "set1"
[CoM1] "time"
[odU1] "1"
[out1] "C1no]
Per quanto riguarda la seconda uscita deve impostare:
[diS2] "Modi"
[ALc2] "diS"
[CoM2] "set2"
[odU1] "LAtc"
Per il reset del contatore 2 si deve impostare:
[Fin3] "Ld.2]
Il reset andrà collegato quindi all'ingresso 3
Tutti gli altri parametri di default.
lasciando gli ingressi come PNP (comune sul morsetto 5, +24Vdc), per abilitare i 2 contatori deve impostare:
[Func] "doub"
[CLC1] "uP.--"
[CLC2] "--.uP"
[diC2] "Visu"
Per quanto riguarda la prima uscita deve impostare:
[diS1] "Modi"
[ALc1] "set1"
[CoM1] "time"
[odU1] "1"
[out1] "C1no]
Per quanto riguarda la seconda uscita deve impostare:
[diS2] "Modi"
[ALc2] "diS"
[CoM2] "set2"
[odU1] "LAtc"
Per il reset del contatore 2 si deve impostare:
[Fin3] "Ld.2]
Il reset andrà collegato quindi all'ingresso 3
Tutti gli altri parametri di default.
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: contatore tct201-2abc
Per incrementare il conteggio, deve chiudere un contatto tra +24 (morsetto5) e relativo ingresso digitale (3 per i1 e 2 per i2).
-
- Posts: 2
- Joined: 05/03/2013, 11:30
Re: contatore tct201-2abc
scusa di nuovo,ma se io lo alimento con il 24 vdc con il + sul morsetto 9 posso usare anche il solito + per chiudere un contatto su gli ingressi i1, i2 ed i3 invece di prendere il 24v che esce dal morsetto 5
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: contatore tct201-2abc
E' preferibile usare il suo morsetto dedicato perchè è isolato dall'alimentazione (potresti alimentare il contatore a 230Vdc). Nel caso tu voglia usare lo stesso il positivo dell'alimentazione devi portare il negativo al morsetto 4.