Salve,
Per la modalità encodee basta impostare il parametro p-15 [CLC1] a "enc" lasciando il p-1 [Func] a "SinG". Per poter modificare il SET2 inoltre deve impostare il parametro p-38 [Di.S.2] a "Modi".
Si ricordi inoltre di impostare correttamente il parametro p-32 [out2] per legare la seconda uscita al contatore 1.
[TCT101-2ABC] Ingresso encoder con soglie min e max
-