[TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Post by user2910 »

io utilizzo un contatore tct201-2abc come totalizzatore (contatore 1) e contapezzi con uscita a raggiungimento del setpoint (contatore 2)
vorrei sapere come impostare i contatore 1 affinché si azzeri automaticamente al raggiungimento del valore 9999
certo di un riscontro Ringrazio
Michele
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve impostare [A.L.c.1] a "SEt.1". In questo modo il contatore 1 si resetta quando raggiunge il valore di setpoint 1 impostato (che quindi deve essere 9999).
user2910
Posts: 5
Joined: 23/03/2012, 12:22

Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Post by user2910 »

quindi devo rendere accessibile il settaggio del primo contatore o posso impostarlo e non renderlo accessibile all'operatore?
saluti
Michele
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [TCT201-2ABC] reset automatico totalizzatore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
lo deve rendere impostabile, poi lo modifica e poi lo blocca di nuovo col parametro [di.S.1]