Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

TCT101-1ABC impulso di reset

Post Reply
francescorosa
Posts: 3
Joined: 05/05/2021, 11:48

TCT101-1ABC impulso di reset

Post by francescorosa »

Salve, vorrei utilizzare il TCT101-1ABC per fare un controllo di giri, facendo partire un tempo
all'avvio della macchina e resettandolo continuamente sul fronte di un sensore che rileva i denti
di un ingranaggio. In assenza di rilevamento da parte del sensore, il tempo scade e genera l'allarme.
Qual è il tempo minimo di durata dell'impulso di reset perché venga rilevato dal TCT101?

Grazie
Francesco Rosa
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT101-1ABC impulso di reset

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
L'encoder è già stato installato? potrebbe utilizzare un sensore di prossimità per questa applicazione visto che il TCT101-1ABC non dispone della FASE A e FASE B dell'encoder.
francescorosa
Posts: 3
Joined: 05/05/2021, 11:48

Re: TCT101-1ABC impulso di reset

Post by francescorosa »

Volevo appunto utilizzare un sensore induttivo, e mi interessava sapere qual è la massima frequenza, ma soprattutto qual è la minima durata di impulso che può rilevare l'ingresso di reset del TCT101, in quanto il sensore rileva il dente dell'ingranaggio,
per cui l'impulso potrebbe essere molto breve.

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101-1ABC impulso di reset

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la lettura degli impulsi da proximity (ed encoder) può arrivare a 80KHz quindi la durata dell'impulso può essere tranquillamente inferiore a 1uS.
francescorosa
Posts: 3
Joined: 05/05/2021, 11:48

Re: TCT101-1ABC impulso di reset

Post by francescorosa »

Perfetto, grazie
Post Reply