Page 1 of 1

ingressi TCT 101 2ABC

Posted: 30/03/2021, 12:11
by Zebele
Salve, e' possibile collegare gli ingressi a un contatto pulito, privo di tensione?? es. rele' reed??
Grazie Enrico Zebele

Re: ingressi TCT 101 2ABC

Posted: 30/03/2021, 14:50
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Si, è possibile collegare gli ingressi ad un contatto pulito, anche ad un relè Reed, collegandosi al OUT24V e all'ingresso che si vuole utilizzare. Nel caso le conti più di un impulso le consiglio di aumentare il filtro digitale nel Par.6 "FiL.1" per l'ingresso 1 o Par.7 "FiL.2" per l'ingresso 2.