Last visit was: It is currently 02/08/2021, 14:38


All times are UTC + 1 hour [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: ingressi TCT 101 2ABC
PostPosted: 30/03/2021, 12:11 

Joined: 30/03/2021, 12:01
Posts: 1
Salve, e' possibile collegare gli ingressi a un contatto pulito, privo di tensione?? es. rele' reed??
Grazie Enrico Zebele


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: ingressi TCT 101 2ABC
PostPosted: 30/03/2021, 14:50 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 905
Buongiorno,
Si, è possibile collegare gli ingressi ad un contatto pulito, anche ad un relè Reed, collegandosi al OUT24V e all'ingresso che si vuole utilizzare. Nel caso le conti più di un impulso le consiglio di aumentare il filtro digitale nel Par.6 "FiL.1" per l'ingresso 1 o Par.7 "FiL.2" per l'ingresso 2.