 Post subject: [TCT101-2ABC] Conteggio, ripetizione conteggio e reset
PostPosted: 03/02/2021, 12:26 

Joined: 03/02/2021, 12:17
Posts: 2
Salve a tutti,
ho un TCT101-2ABC ed ho necessità di utilizzare il primo ingresso (su fronte di salita) per incrementare il contatore. Ad ogni conteggio vorrei che variasse lo stato di uscita di Q1 (ripetizione del conteggio). Una volta raggiunto il setpoint impostato, deve variare lo stato di uscita Q2 (continuo fino al reset), ma senza l'autoreset.
Per ultimo, vorrei resettare il contatore con l'input 3.

Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti,
Claudio.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: TCT101-2ABC - Conteggio, ripetizione conteggio e reset
PostPosted: 03/02/2021, 13:45 
Moderatore

Joined: 29/10/2010, 10:09
Posts: 1460
Buongiorno,
per realizzare la sua richiesta, sarà necessario utilizzare entrambi i contatori dello strumento, incrementando il secondo ad ogni attivazione di uscita del primo:
1 [Func] a "doub" (modalità a doppio conteggio)
12 [F.in3] a "Ld.12" (reset dei contatori con ingresso 3).
15 [CLC1] a "Up.--" (incremento contatore 1 ad ogni impulso su i1)
16 [D.I.c.1] a "diS" (contatore 1 nascosto)
23 [ALC1] a "SEt1" (autoreset del contatore 1 al raggiungimento del set.1)
25 [CoM.1] a "Time" (attivazione relè Q1 a durata)
26 [odU.1] a "10" (durata attivazione relè Q1 1 secondo)
32 [ouT2] a "C.2n.o." (uscita relè Q2 legata al contatore 2).
33 [CLC2] a "o.c.2" (incremento contatore 2 ad ogni attivazione del contatore 1)
34 [D.I.c.2] a "visU" (visualizzazione del contatore 2)
38 [di.S.2] a "visU" (visualizzazione del set.2)
41 [ALC2] a "diS" (autoreset del conteggio 2 disabilitato)
43 [CoM.2] a "SEt.2" (attivazione Q2 al raggiungimento del set.2)
44 [odU.2] a "LAtc" (uscite Q2 resta attiva fino al reset manuale)


Come Set.1 andrà impostato "1"
Come Set.2 andrà impostato il valore del conteggio totale richiesto per l'attivazione del relè Q2.

Volendo poi è possibile nascondere il Set.1 (non più utile al cliente) impostando 20 [di.S.1] a "diS".


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: [TCT101-2ABC] Conteggio, ripetizione conteggio e reset
PostPosted: 03/02/2021, 15:41 

Joined: 03/02/2021, 12:17
Posts: 2
Grazie mille per il supporto.

Claudio.


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki