Page 1 of 1

richiesta parametro tct201

Posted: 27/01/2021, 14:00
by user4086
buongiorno
con questa programmazione se arrivo al setpoint e poi lo incremento mi si chiude il contatto , ma vorrei che il contatto mi si chiuda solo nel momento in cui lo resetto tramite il tasto up


p-13[Ft.uP] a "Ld.1"
p-23 [ALC.1] a "diS"
p-25[CoM1] a "SE.1"
p-31[outputq1] a "c.inc"

grazie

Re: richiesta parametro tct201

Posted: 27/01/2021, 14:12
by Pixsys tecnico 1
Salve,
provi ad impostare:
p-25[CoM1] a "tiME"
e
p-26[o.dU1] a "LAtc"