Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

richiesta parametro tct201

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

richiesta parametro tct201

Post by user4086 »

buongiorno
con questa programmazione se arrivo al setpoint e poi lo incremento mi si chiude il contatto , ma vorrei che il contatto mi si chiuda solo nel momento in cui lo resetto tramite il tasto up


p-13[Ft.uP] a "Ld.1"
p-23 [ALC.1] a "diS"
p-25[CoM1] a "SE.1"
p-31[outputq1] a "c.inc"

grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: richiesta parametro tct201

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
provi ad impostare:
p-25[CoM1] a "tiME"
e
p-26[o.dU1] a "LAtc"
Post Reply