Salve,
Leggo Il Valore dei Counter1 e 2 via Modbus, tali contatori si fermano raggiunto il valore di 9999 anche nei relativi registri Modbus?
o proseguono ugualmente? Visto che sono composti da due Word ciascuno:
602 Conteggi contatore 1 H
603 Conteggi contatore 1 L
632 Conteggi contatore 2 H
633 Conteggi contatore 2 L

Saluti
Alessandro Caon
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Limite Interno Contatore1 e 2 TCT101-4ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il contatore TCT101-4ABC-T continua "riempiendo" le due word anche se sul display si ferma a 9999.