Page 1 of 1

TCT 101 2AB - contatore salita e discesa con encoder

Posted: 23/06/2020, 17:13
by maurizio
Ciao a tutti
Vorrei utilizzare il TCT 101 2AB con un encoder posital fabra ixarc incrementale tipo UCD-IPH00-02000-Y060-PRQ

Vorrei visualizzare in cm, step millimetri, la salita e la discesa con setpoint out in salita ed in discesa per l'arresto della stessa come limite software impostabile.
spero sia chiaro, grazie

Re: TCT 101 2AB - contatore salita e discesa con encoder

Posted: 24/06/2020, 15:18
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
può gestire un segnale HTL in uscita dal suo encoder definendo nel TCT un segnale di tipo PNP nei parametri [Hin1],[Hin2] e [Hin3].
Il TCT dispone di due uscite relè a contatto pulito che possono aprire o chiudere al superamento di sue soglie impostate relative ai contatti Q1 e Q2. Se configurato come conteggio Encoder è possibile dare un moltiplicatore e un divisore di impulsi nei parametri [inC1] e [uiC1]. Per esempio se il suo encoder è 5000 impulsi giro, impostando il parametro [inC1]="5000" ad un giro completo il display mostrerà il valore 1.
Nel suo caso a quanti impulsi giro encoder corrisponde l'avanzamento di 1cm?

Cordiali Saluti