Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Configurazione contatore semplice

Post Reply
user2483
Posts: 6
Joined: 23/01/2012, 8:50

Configurazione contatore semplice

Post by user2483 »

salve. Vorrei configurare un dispsitivo TCT101-4abc-T in modalità "contatore". Quello che vorrei è contare +1 ad ogni fronte di salita dell'ingresso I1. Quando il conteggio avra raggiunto il SET di 1000 vorrei modificare lo stato dell'uscita Q1. In seguito, vorrei resettare a 0 il valore, per ricominciare il conteggio. Chiedo se possibile fornirmi una configurazione base per l'applicazione descritta. Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Configurazione contatore semplice

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
impostando il primo parametro 1.[mode]="cont", il TCT101-4ABC ha già tutti i parametri di default che permettono di contare +1 ad ogni fronte di salita sull'ingresso digitale 1. Al superamento del setpoint impostato l'uscita OUT1 si chiuderà per il tempo indicato nel parametro 26.[o.du.1]="1.0" secondi.Al superamento del setpoint impostato il conteggio si resetterà.

Il setpoint si imposta premendo il tasto di SET e il limite inferiore e superiore del valore impostabile, sono i parametri 21.[Lo.S1] e 22.[uP.S1].

Cordiali Saluti.