Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Tct201

Post Reply
marcob75
Posts: 3
Joined: 31/03/2020, 8:01

Tct201

Post by marcob75 »

Buongiorno, dovrei programmare il rct201 2abc con la misurazione a decimali. Mi spiego meglio: con una sensore PNP montato vicino a un rullo deve contate i giri ma ogni giro deve incrementare il valore di 1,5 non 1. È possibile?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Tct201

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
provi a impostare il parametro [inC1]=15 e [dp.C1]=0.0. In questo modo ad ogni impulso il TCT201-2ABC avanz di 15 unità divise per 10, cioè 1.5.

Cordiali Saluti.
marcob75
Posts: 3
Joined: 31/03/2020, 8:01

Re: Tct201

Post by marcob75 »

Ok, grazie mille.
Alta domanda: su un altra macchina devo fare la stessa funzione ma con un encoder rotativo incrementale a 4 fili, volevo sapere se è compatibile l'encoder rotativo (quello che sembra un motorino) con CT2012ABC.
Sulle istruzioni non lo vedo rappresentato.
Grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Tct201

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
dipende sempre dal tipo di segnale dell'encoder. Se rientra tra gli standard accettati dagli ingressi del TCT201 lo può utilizzare indipendentemente dal tipo di encoder (rotativo, incrementale,ecc...).

Cordiali Saluti.
Post Reply