Page 1 of 1

Funzione Contatore TCT101-4ABC-T

Posted: 03/02/2020, 16:29
by user2483
Buongiorno, non sono pratico con i contatori TCT, e prima di spupazzarmi il manuale chiedo brevemente alcune conferme su quello che i TCT con funzione contatore possono fare:
- ingresso digitale "start conteggio"
- ingresso digitale "stop" o "reset" conteggio
- impostazione 1000 cicli
- impostazione cicli On 60 minuti/ Off 20 minuti
- Relay di uscita chiuso durante "On" e aperto durante "Off"
- valore ciclo in corso da comunicazione modbus RS485
grazie :|

Re: Funzione Contatore TCT101-4ABC-T

Posted: 04/02/2020, 9:07
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il TCT101-4ABC può fare da Timer, Contatore e Tachimetro, ma non contemporaneamente.
Di seguito le indicazioni per effettuare un pausa-lavoro in modalità Timer del TCT101-4ABC. Se vuole però contare i cicli del pausa lavoro deve inserire in cascata un'altro TCT101-4ABC in modalità Contatore oppure un TCT101-2ABC.
TCT101_4ABC_Timer.PNG
Cordiali Saluti.