Buongiorno stavo cercando un conta impulsi solo come visualizzatore di quota con queste caratteristiche:
3 digit + 1 decimale
Reset frontale
S1 conteggio
S2 direzione
Ingressi NPN contatto relè "da filtrare"
pensavo di montare un TCT101-2ABC dal manuale scaricato dal sito non sono riuscito a capire come resettare il conteggio e in particolar modo se è possibile effettuare il reset da un tasto sul frontale dello strumento.
In riferimento alle sopra citate esigenze Lei mi conferma di poter usare il Vs contatore ??
La ringrazio anticipatamente cordiali saluti Marco
[TCT101-2ABC] come conta impulsi e reset da tasto
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101 2ABC
Salve,
il reset del conteggio, con questo strumento, può essere effettuato sia usando l'ingresso 3 sia usando il tasto up (si veda parametro P-13 [F.t.u.P]).
Può specificare cosa intende per "S2 direzione"?
il reset del conteggio, con questo strumento, può essere effettuato sia usando l'ingresso 3 sia usando il tasto up (si veda parametro P-13 [F.t.u.P]).
Può specificare cosa intende per "S2 direzione"?
-
- Posts: 4
- Joined: 10/01/2012, 16:51
Re: TCT101 2ABC
S2 direzione sta per conteggio UP / DOWN
-
- Posts: 4
- Joined: 10/01/2012, 16:51
Re: TCT101 2ABC
parametro P-13 [F.t.u.P] Load counter 1 ..... quindi si intende l'azzeramento del contatore selezionato ??
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101 2ABC
Ok per la direzione del conteggio (si utilizza l'ingresso 2 configurando P-15 [CL.C1] a "uP.id").
Per quanto riguarda il reset, con il parametro "P-13 [F.t.u.P] Load counter 1" si va a caricare il valore del contatore 1 che di default è 0 ( P-24 [CL.d.1]) e quindi in pratica si resetta il conteggio.
Per quanto riguarda il reset, con il parametro "P-13 [F.t.u.P] Load counter 1" si va a caricare il valore del contatore 1 che di default è 0 ( P-24 [CL.d.1]) e quindi in pratica si resetta il conteggio.
-
- Posts: 4
- Joined: 10/01/2012, 16:51
Re: TCT101 2ABC
La ringrazio per la sua disponibilità a risentirci sul forum
Saluti Marco
Saluti Marco
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101 2ABC
Saluti